Automation Vel. Fancoil based on difference between temperature real and settled

Hello there,

anyone help me with a automation to set automatically velocity of a fan base on set temperature?

alias: Termocamino_Auto_Sogg_Temp
description: Prova gestione fancoil soggiorno Auto con termocamino
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: "15"
condition: []
action:
  - service: script.turn_on
    data_template:
      entity_id: >-
        {% set t_soggiorno = states('sensor.onewire_temp_soggiorno') %}  
        {% set t_auto_soggiorno = states('input_number.ac_temperature_sog') %}
        {% set t_diff_soggiorno = t_auto_soggiorno | float - t_soggiorno | float %}  
        {% if t_diff_soggiorno > 0.1 and t_diff_soggiorno <= 1.48 %}
          script.sogg_auto_1
        {% elif t_diff_soggiorno >= 1.49 and t_diff_soggiorno <= 2.49 %}
          script.sogg_auto_2
        {% elif t_diff_soggiorno >= 2.50 %}
          script.sogg_auto_3
        {% else %}
          script.sogg_auto_0
        {% endif %}
mode: single