Du verwendest die Integration von Hante. Die ist für Version 4.26 ausgelegt. Jetzt kenne ich die Unterschiede vom Mapping der Register auf die Funktion bei der 4.28 (leider) nicht. Aber kann es sein, dass Deine Wärmepumpe 4.28 hat, Du aber die Register der 4.26 verwendest und damit versehentlich eine ungewollte Regelung ansprichst?
Hallo,
stimmt. Die Version ist die 4.28. Es kann natürlich sein, dass die Register andere sind. Ich habe hier noch eine 2. Karte (4.28) vom IO-Modul rumliegen, wenn irgendjemand die Daten davon benötigt, kann ich die mal versuchen rauszulesen.
Vllt sollte ich den HA lieber runternehmen, bevor noch mehr in die Binsen geht.
Hatte schon Kontakt mit Remko, allerdings ist die Bude auch keine wirkliche Hilfe. Kundenservice ist da nicht so weit her. Lt deren Aussage sind wohl die Fühler im Aussenmodul defekt, wie das dann allerdings mit den erhöhten Sollwerten zusammenhängen soll, die zumal noch auf der Hydraulikseite stehen, ist mir schleierhaft.
Hallo,
vielen Dank an alle, die die letzten Jahre hier in diesem Thread zusammengearbeitet haben und an Altrec für die Integration.
Ich habe jetzt viele Stunden gebraucht um die Integration zum laufen zu bringen und möchte im Folgenden vor allem zum Thema MQTT Bridge eine Hilfestellung geben, welche mir geholfen hätte um schneller zum Ziel zu kommen. So können evtl. weitere davon Profitieren:
Meine Vorraussetzung: Homeassistant mit Mosquitto Addon. Dort laufen schon diverse MQTT Anwendungen. Also musste ich eine Bridge aufsetzen.
Meine REMKO hat übrigens Firmware 4.27
Hier stand ich schon das erste mal an. Wo finde ich den /share Ordner um die mosquitto.conf anlegen zu können?
Hierfür muss im Mosquitto Addon zuerst in der Konfiguration “Customize” aktiviert werden.
Dann muss man das Samba Share Addon installieren, damit man überhaupt auf den Share Ordner kommt, da er im Dateisystem eine Ebene über dem Homeassistant Ordner liegt und somit in HA nicht in den File Explorern findbar ist.
Wenn das Samba addon läuft, kann man über SMB auf das Dateisystem zugreifen. Dort musste ich dann erstmal den Ordner “mosquitto” anlegen. Darin kann man dann die mosquitto.conf Datei anlegen. Hiefür benötigt man einen entsprechenden Texteditor.
Meine Konfigurationsdatei sieht so aus:
connection remkobridge
address ipadresse:1883
remote_username 0000000000000000
remote_password Passwort
topic V04P27/# both 0
Außerdem muss man im Mosquitto Addon einen Benutzer anlegen mit den Daten der Wärmepumpe. Standardmäßig hatte ich dort nichts drin, da ich einen HA Benutzer nutze. Das funktioniert auch problemlos parallel.
Dann zum Thema MQTT Explorer:
Ich sehe hier im Thread oft den selben Fehler. Wenn man sich mit dem Explorer auf die Wärmepumpe einloggt, sieht man natürlich Werte. Wichtig ist aber, dass man die Werte auch auf dem Broker sieht, der auf HA läuft.
Dazu muss man verstehen, dass die Wärmepumpe ein eigener Broker ist. Wir legen also kein MQTT Gerät an, sondern Bridgen zwei Broker zusammen um die Werte abzugreifen.
Um zu sehen ob die Bridge über die .conf Datei überhautp greift, kann man sowohl auf der Wärmepumpe als auch am MQTT Broker unter $SYS - broker - connection die die Bridge sehen.
Das Wichtigste um zu erkennen, dass überhaupt Werte ankommen ist das topic “HOST2CLIENT”. Und zwar auf dem MQTT Broker, der in HA läuft. Nicht wenn man sich mit der Wärmepumpe verbindet. (dort gibts das topic zwar klarerweise auch, weil es von dort herkommt, aber es muss über die Bridge beim anderen Broker ankommen)
Erst wenn das alles erledigt ist, kann man die Integration von Altrec angehen.
Wenn alles geklappt hat sieht das dann so aus:
Mir reicht das fürs erste mal, da ich eigentlich nur den Außentemperaturfühler brauche. (in dem Fall “Gemischte Temperatur”). Aber über die MQTT Verbindung könnte man jetzt wie in dem Thread schon ausführlich beschrieben auch direkt in der config.yaml sensoren anlegen. ohne die integration von altrec.
PS: wenn man die .conf Datei für mosquitto anpasst ist es wichtig das Addon neuzustarten. Ein HA neustart allein reicht nicht aus.
LG und Happy New Year an alle!
[AI generated Translation]
Hello,
many thanks to everyone who has collaborated in this thread over the past years, and to Altrec for the integration.
I have now spent many hours getting the integration up and running, and in the following I would especially like to provide some guidance on the topic of the MQTT bridge—guidance that would have helped me reach my goal much faster. Hopefully others can benefit from this as well:
My setup: Home Assistant with the Mosquitto add-on. Various MQTT applications are already running there. Therefore, I had to set up a bridge.
By the way, my REMKO is running firmware 4.27.
This is where I got stuck the first time:
Where can I find the /share folder in order to create the mosquitto.conf?
To do this, you first need to enable “Customize” in the configuration of the Mosquitto add-on.
Then you need to install the Samba Share add-on so that you can access the share folder at all, because in the file system it is located one level above the Home Assistant folder and therefore cannot be found in HA’s file explorers.
Once the Samba add-on is running, you can access the file system via SMB. There I first had to create a folder called “mosquitto”. Inside this folder, you can then create the mosquitto.conf file. For this, you need a suitable text editor.
My configuration file looks like this:
connection remkobridge
address ipadresse:1883
remote_username 0000000000000000
remote_password Passwort
topic V04P27/# both 0
In addition, you must create a user in the Mosquitto add-on using the credentials of the heat pump. By default, I didn’t have anything configured there, since I use an HA user. That also works perfectly fine in parallel.
Now on to the topic of MQTT Explorer:
I often see the same mistake in this thread. When you connect to the heat pump with the Explorer, you will of course see values. However, it is crucial that you also see the values on the broker running on Home Assistant.
To understand this, you need to realize that the heat pump itself is its own broker. So we are not creating an MQTT device, but rather bridging two brokers together in order to tap into the values.
To check whether the bridge defined via the .conf file is actually working, you can see the bridge on both the heat pump and the MQTT broker under
$SYS → broker → connection.
The most important indicator that values are actually arriving is the topic “HOST2CLIENT”. And specifically on the MQTT broker running on HA—not when connecting directly to the heat pump. (Of course, the topic exists there as well, since that’s where it originates, but it must arrive at the other broker via the bridge.)
Only after all of this is set up does it make sense to proceed with the Altrec integration.
If everything worked, it then looks like this:
For now, this is sufficient for me, since I really only need the outdoor temperature sensor (in this case “Mixed Temperature”). But via the MQTT connection, as already described in detail in this thread, you could now also define sensors directly in config.yaml without using the Altrec integration.
PS: When you modify the mosquitto.conf file, it is important to restart the mosquitto add-on. Restarting Home Assistant alone is not sufficient.
Erst einmal vielen Dank für die Integration!
Hab sie jetzt mit meiner Remko Firmware 4.29 ans laufen gebracht.
Mir fehlt eine Funktion oder ich finde diese nicht.
Gibt es eine Möglichkeit “Kälter/Wärmer”, also die plus/minus Korrektur der Temperatur vom Startdashboard der Remko, zu korrigieren?
Grüße
Thomas
Hey there,
I worked on my integration some more, found some errors, made some improvements and some code cleanup.
First of all, the initial call for the capability check had an error resolving in the heat pump not answering to it. Furthermore the capability check will activate the home page alongside requesting the values. So in case you’re not interfering with the page via web browser or app while starting home assistant the check should work fine.
Additionally there was an error when activating the debug mode, altering the MQTT path resulting in no messages being send or received correctly.
Next step will be improving the message handling according to what @hante explained. Maybe I’ll add a wait timer on a per entity base.
@acema
The heat pump will send different values depending on the client id and dev id being send. But sending none of these is fine.
@Agent-Tom
Will work on that soon.
@Agent-Tom
It’s integrated now ![]()
Thank you, i’ll try it!
Klasse! Funktioniert prima!
@Altrec, thank you for your great work! After the last update to 0.9.2.1 I lost two sensor Entities in Homeassistant because of:
• Platform remko_mqtt does not generate unique IDs. ID remko_actual_temp already exists - ignoring sensor.remko_mqtt_ist_temperatur
• Platform remko_mqtt does not generate unique IDs. ID remko_compressor_starts already exists - ignoring sensor.remko_mqtt_kompressorstarts
Is this related to your latest changes? I already cleared Remko settings out of my entity registry and re-installed the integration, but the error remains.
Thank you,
Tom
die Entity sensor.remko_mqtt_leistung_thermisch
fehlt nun.
Sie steht immer auf “unbekannt”.
Was muss da machen?
This sensor is one of the (standard) deactivated sensors. Did you reactivate it or did you do anything else apart from just updating the integration?
Ja, ich habe ihn wieder aktiviert. Der Staus ist aber “unbekannt”
I have a Remco WKF 120 compact but without Smart Com or Smart Control Touch. I still have the old non touch integrated control unit.
Is there a way to directly control the Remko WKF via Modbus?
A2/B2 for Smart Com should work via Modbus. Is there any documentation of the Modbus registers available?
Hallo zusammen. Ich habe eine RWB 302 Brauchwasserwärmepumpe mit Firmware 4.30 und bekomme leider keine MQTT Verbindung aufgebaut. Die Verbindung wird immer abgewiesen. Hat jemand schon diese Firmware auf einem Gerät und eventuell eine Idee woran es liegen kann? Passwort habe ich aus meiner Sicht richtig extrahiert aus der Datei, die ich beim Login unter https://smartweb.remko.media/ bekomme:
Edit: ich sehe bei Eingabe der lokalen IP Adresse kein Webinterface und habe den Wifi Stick. Mir scheint es, als würde das damit gar nicht funktionieren oder kann man die Funktion irgendwie aktivieren?
You might want to have a look at this:
Danke schön!
Die Sensoren sind nun wieder da nach dem letzen Update!
Gleiches bei mir. Hattest du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
remko-smartweb-ha bricht bei mir mit einem Parsing-Error ab.

